Koruma Topraklaması Nedir

'Elektrik Mühendisliği' forumunda aksutep tarafından 2 Ağustos 2021 tarihinde açılan konu

  1. aksutep

    aksutep New Member

    8
    0
    1
    Elektrikte topraklamalar içerisinde en önemli topraklama çeşidi Koruma Topraklamasıdır. Bu yazıda koruma topraklaması nedir, nasıl yapılır, çeşitleri nelerdir, koruma topraklaması kaç ohm olmalıdır, işletme ve koruma topraklaması arası mesafe en az kaç metre olmalıdır gibi soruların cevaplarını bulacaksınız.

    Koruma Topraklaması Nedir
    Koruma topraklaması insanları tehlikeli dokunma gerilimlerine karşı korumak için işletme araçlarının aktif olmayan metal kısımlarının topraklanması. (Normal şartlarda gerilim altında olmayan kısımlar)

    [​IMG]
    Bir Elektrik Panosunun Gövdesinin Ana ( Linki Görebilmek için Üye Ol ) Noktasından Topraklanması (Koruma Topraklaması)
    Koruma topraklamasının etki şekli:
    A- Topraklanacak cihaz veya bölüm ile referans toprak (topraklanan nesnenin elektrodundan oldukça uzak, en az 20 m, bir toprak parçası) arasındaki direncin (topraklama direnci, elektrot yayılma direnci) olabildiğince küçük olmasını sağlamak,
    B- Bu suretle doğacak hata akımlarını yeteri kadar büyültmek ve bu sırada dokunma gerilimini tehlike sınırları içinde tutmak,
    Bu maksatla yapılan topraklamaya ( Linki Görebilmek için Üye Ol ) denmektedir.

    Koruma Topraklaması Nasıl Yapılır
    Koruma topraklaması, korunması istenen işletme elemanının gövdesinin uygun kesitte topraklama iletkeni ile toprağa bir topraklama çubuğu, topraklama ağı gibi çeşitlerde topraklama elemanları yardımı ile bağlanması ile yapılır.

    Koruma Topraklaması Çeşitleri Nelerdir
    Koruma topraklaması korunmak istediğiniz tüm elektrikli veya elektrikli olmayan kısımların topraklanması için yapılabilir. Koruma topraklamalarına örnekler şu şekildedir;

    • Trafo koruma topraklaması
    • Motor koruma topraklaması
    • Pano koruma topraklaması
    • Makina koruma topraklaması
    • El aletleri koruma topraklaması
    gibi aklınıza gelebilecek dolaylı dokunmaya karşı sizi koruyacak tüm ( Linki Görebilmek için Üye Ol ) çeşitleri bu kategoride yer alır.

    Koruma Topraklaması Kaç OHM Olmalıdır
    Ülkemizde topraklama değerlerinin kaç ohm olmasının gerektiğini içeren sabit bir yönetmelik bulunmamaktadır. Bunun yerine Sınır Değer Hesabı yapılarak topraklama direnci tayini yapılır. İlgili makaleye ulaşmak için;

    ( Linki Görebilmek için Üye Ol )

    Koruma ve İşletme Topraklaması Arası Mesafe
    Koruma ve İşletme Topraklamaları arası mesafe en az 20 mt olmalıdır. Sebebi;

    İdeal bir toprakta yapılan deneyde, ana topraklayıcıdan 20 m uzaklıktaki toprakta artık gerilim yoktur veya çok azdır. İşte gerilim olmayan bu yere “Referans toprağı” denilir ve burada (az da olsa) tehlikeli adım gerilimi söz konusu olmaz.
    Ana topraklayıcının hemen yanında işletme geriliminin en çoğu dururken, topraklayıcıdan uzaklaştıkça gerilim sıfıra doğru gitmekte ve 20 m’de (ideal toprakta) zararsız hal almaktadır. Aynı olay, çok kullanılan ve “yüzeysel topraklayıcı” denilen şerit topraklayıcıda da aynıdır ve topraklayıcıdan uzaklaştıkça gerilim azalmakta ve nihayet (ideal toprakta) 20 m sonra sıfır olmaktadır.
     

Bu Sayfayı Paylaş